Здравствуйте уважаемые пользователи сайта! Подскажите плиз по данному вопросу: Существует подключение 3-х и 4-х проводное для термометров сопротивления. При этом уменьшается погрешность по сравнению с подключением по 2-х проводной схеме. В чем, как и каким образом происходит уменьшение погрешности, из-за чего?, у термометра сопротивления же нет выходного токового или вольтового сигнала и на его вход не подается так же не токовый ни вольтовый сигналы. Заранее благодарен за помощь!)
Для измерения температуры с помощью термометра сопротивления на датчик подается калиброванный ток и измеряется падение напряжения на датчике. В результате по закону Ома можно определить сопротивление датчика, а его зависимость от температуры известна.
Проблема с двухпроводной схемой в том, что невозможно определить, какая часть падения напряжения приходится на датчик, а какая - на жилы кабеля, которыми датчик подключен. В четырехпроводной схеме одна пара проводов используется для подачи тока на датчик, а вторая - исключительно для измерения напряжения на датчике. В результате, исключается погрешность, вносимая сопротивлением жилы кабеля.
Трехпроводная схема позволяет добиться эффекта, аналогичного 4х-проводной, исходя из предположения, что сопротивление всех жил кабеля одинаковое.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Спасибо большое за помощь, очень благодарен. Но окончательно хотел бы уточнить, таким образом когда мы подключаем термометр сопротивления например к регулятору или вторичному прибору, то, регулятор или вторичный прибор подает калиброванный ток на термометр сопротивления? Я правильно понимаю?)
Вот здесь очень хорошо все расписано и разрисовано :
Прибор может подавать все равно какой ток. Обычно термодатчик включается последовательно с точным сопротивлением(чтобы не плавало от температуры). Ток задается порядка 1 миллиампера и меньше. А уж процессор вычисляет сопротивление термометра сопротивления по падениям напряжения и напряжению питающему точный резистор.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме