Тема сообщения: Термометры сопротивления
Автор: Seldom
Тема: Термометры сопротивления
Дата публикации: 23 Февраль 2013   23:09
Здравствуйте уважаемые пользователи сайта! Подскажите плиз по данному вопросу: Существует подключение 3-х и 4-х проводное для термометров сопротивления. При этом уменьшается погрешность по сравнению с подключением по 2-х проводной схеме. В чем, как и каким образом происходит уменьшение погрешности, из-за чего?, у термометра сопротивления же нет выходного токового или вольтового сигнала и на его вход не подается так же не токовый ни вольтовый сигналы. Заранее благодарен за помощь!)



Ответов:
Автор: MuadDib
Дата публикации: 25 Февраль 2013   07:31
Для измерения температуры с помощью термометра сопротивления на датчик подается калиброванный ток и измеряется падение напряжения на датчике. В результате по закону Ома можно определить сопротивление датчика, а его зависимость от температуры известна.

Проблема с двухпроводной схемой в том, что невозможно определить, какая часть падения напряжения приходится на датчик, а какая - на жилы кабеля, которыми датчик подключен. В четырехпроводной схеме одна пара проводов используется для подачи тока на датчик, а вторая - исключительно для измерения напряжения на датчике. В результате, исключается погрешность, вносимая сопротивлением жилы кабеля.

Трехпроводная схема позволяет добиться эффекта, аналогичного 4х-проводной, исходя из предположения, что сопротивление всех жил кабеля одинаковое.


-------------
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.


Автор: Seldom
Дата публикации: 25 Февраль 2013   18:29
Спасибо большое за помощь, очень благодарен. Но окончательно хотел бы уточнить, таким образом когда мы подключаем термометр сопротивления например к регулятору или вторичному прибору, то, регулятор или вторичный прибор подает калиброванный ток на термометр сопротивления? Я правильно понимаю?)


Автор: AlexM
Дата публикации: 26 Февраль 2013   08:21
Вот здесь очень хорошо все расписано и разрисовано :
http://www.symmetron.ru/articles/resistance-thermometers.pdf - http://www.symmetron.ru/articles/resistance-thermometers.pdf  


Автор: Seldom
Дата публикации: 26 Февраль 2013   17:20
спасибо большое, очень благодарен тебе AlexM!)



Автор: Vald
Дата публикации: 27 Февраль 2013   13:38
Прибор может подавать все равно какой ток. Обычно термодатчик включается последовательно с точным сопротивлением(чтобы не плавало от температуры). Ток задается порядка 1 миллиампера и меньше. А уж процессор вычисляет сопротивление термометра сопротивления по падениям напряжения и напряжению питающему точный резистор.

-------------
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.