Датчик уровня в котле |
|
Регулировать подачу топлива немного неправильно сказано - правильнее осуществлять подачу топлива. Котел работает циклично и мы давно изучили временные промежутки на которые нужно включать и выключать подающий шнек, есть еще и вентилятор, осуществляющий поддув в зону горения, но он у нас работает постоянно. Если будет возможность легко поварьировать с временными параметрами мы может и подберем более оптимальный режим работы котла.
|
|
![]() |
|
|
Ну да, при таком давлении точка кипения в районе 140°С. Маленький котелок, видать, не сталкивался с такими. А с ОВЕНА разве нельзя брать сигналы по предельному уровню (раз Вы его уже настроили), т.е. использовать просто как датчик7 Или вы в принципе от него уйти хотите? |
|
|
С уважением, Дмитрий Чукичев
|
|
![]() |
|
|
Хотим уйти в принципе от их продукции, там темп. диапазон работы от 0, а у нас цех неотапливаемый да и огород городить из кучи приборов не хотелось бы. Просто у нас еще есть заказы на такие котлы, вот и хотелось бы унифицировать приборы управления.
|
|
![]() |
|
|
Посмотрите тогда РОС-301 здесь - http://www.teplopribor.ru/pos_prew.htm?id_cat=1&rzd=27&id=29 от -50°С. Аналогичен САУ. |
|
|
С уважением, Дмитрий Чукичев
|
|
![]() |
|
|
Спасибо за ответы. Посмотрел РОС-301, решение получается такое-же как и с ОВЕН-ом, но РОС можно использова в более жестких условиях. |
|
![]() |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <12 |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |