![]() Новичок ![]() Присоединился: 21 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 21 Август 2007 14:52 |
Пытаюсь соединить панель EasyView MT510TE (Порт PLC RS232) c CompactLodgix L32E (Встроенный порт RS232) по 232 интерфейсу. В соответствии с мануалом использую прямой кабель и настраиваю устройства следующим образом:
Настройки Панели PLC type - AB Logix DF1 Com port - RS232 Baude rate-19200 Parity bit-None Data Bits -8 Stop Bits -1 HMI Station No -0 PLC Station No -1 Настройки контроллера Protocol -DF1 Point to Point Baude rate-19200 Parity bit-None Data Bits -8 Stop Bits -1 Error Sheck-BCC Station Adress-1 кроме этого сконфигурировал в PLC Mapping массив данных типа Int как файл N7 и обращаюсь к нему с панели следующим образом : Adress Type - Bit Device Type - N_Bool Adress - 07000(00) и в результате ![]() ![]() Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Если не сложно подскажите что не так или как можно локализовать ошибку. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 18 Июль 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
мда ... че-то народ не спешит с советами )))
|
|
Умные в споре выясняют истину, глупые - кто умнее. (Б.Крутиер)
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 18 Июль 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
может все-таки есть специалисты по этим панелям ? и как связать (а точнее настроить адресацию) эту панель с контроллером через ETHERNET ?
|
|
Умные в споре выясняют истину, глупые - кто умнее. (Б.Крутиер)
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 18 Июль 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ладно ... буду звонить в техподдержку ... как проблема разрешится - отпишусь
![]() |
|
Умные в споре выясняют истину, глупые - кто умнее. (Б.Крутиер)
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 18 Декабрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 275 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Не знаток панели, поэтому всего лишь в качестве предположения: может ли быть подобная ошибка связана с тем, что массив определен как Int, а запрос идет Boolean?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 07 Май 2008 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
При подобных ошибках в первую очередь советуют: -) Проверить работоспособность кабеля и разъемов -) Проверить, активен ли порт у контроллера (часто не работает именно поэтому, кое-где надо программно активировать, кое-где DIP-переключателем и т.д.) -) Сбросить настройки контроллера (могло остаться что-то с прошлых проектов, мешающее корректной работе) -) Обновить ПО (драйверы) |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 18 Июль 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
День добрый. После несколькочасовых поисков документации в Инете мне все-таки удалось найти немного информации и настроить считывание информации из контроллера в панель. Но, к сожалению, пока (надеюсь, что все-таки разберусь окончательно) удалось считывать только биты и делать изменение этих битов на панели ...
|
|
Умные в споре выясняют истину, глупые - кто умнее. (Б.Крутиер)
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 18 Июль 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
файл с описанием конфигурирования панели и контроллера лежит здесь ...
D2521_AB_Logix_part1.zip 48Z34_AB_Logix_part2.zip связь осуществлялась через RS-232 |
|
Умные в споре выясняют истину, глупые - кто умнее. (Б.Крутиер)
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще, надо четко представлять что откуда вы читаете и куда пишете. Я работаю с плк Wago из опыта могу сказать. Идеальным вариантом являются регистры в ПЛК из которых можно читать и в которые можно писать. Если регистр доступен только на чтение или на запись возникают нюансы. Например, если панель пишет в регистр, который доступен только на запись, то она может захотеть предварительно считать текущее значение этого регистра, а так как разрешена только запись то чтение будет произведено из другой области памяти плк (регистров доступных на чтение). А области чтения и записи в контроллерах могут не пересекаться! |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 27 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Если еще будут вопросы по использованию операторских панелей Weintek MT510, MT505, MT506 и других обращайтесь к нам, у нас большой опыт по программированию этих панелей и совмещению их с различными PLC |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |