|   | 
| Adam 5511 + Ultralogic 32 | 
| Я сейчас делаю проект на контроллере Adam 5511, на Ultralogic 32. До этого с Ultralogic 32 не работал. Есть вопросы: 1. В конфигурации нет Adam 5511, есть 5510. Нужно использовать его? 2. Мне необходимо использовать порт COM1 как Modbus RTU Slave. Но в настройках есть только Master. Как быть? | |
|  | |
| 1. Да. С точки зрения UltraLogik, ADAM-5511 практически ничем не отличается от ADAM-5510. Не забудьте отключить встроенную поддержку Modbus в ADAM-5511, иначе будут возникать конфликты. Вы потеряете возможность пользоваться Windows - утилитой. Для удобства загрузки программ в этом случае, с помощью DOS-утилиты загрузите исправленный autoexec.bat на диск C: контроллера, в котором строчку adam5511.exe замените на call d:\autorun.bat и, создав на D: файл autorun.bat, пользуйтесь им вместо autoexec.bat для вызова своей программы. Программы можно будет загружать через HyperTerminal с помощью утилиты transfer.exe, а также при помощи ADAM-5510 Series Utility, прилагаемой к ADAM-5510M. 2. Modbus RTU Slave пока не поддерживается. | |
| 
     Инженер-системотехник
 +7 (916) 477 3925 | |
|  | |
| 
 А как же быть? Нам необходимо использовать именно Modbus RTU Slave. Вобще странно, как же предполагается общение HMI с этим контроллером? | |
|  | |
| 
   Попробуйте зайти с другого конца. Сам по себе ADAM-5511 - этот уже ModBus slave - устройство во встроенным монитором ModBus для опроса его модулей. Вы может дописывать в память области ModBus свои данные, используя в UL32 пользовательские блоки. Правда, как будет жить сам встроенный ModBus вместе с проектом на UL пока не известно, все-таки будут крутиться две резидентные программы. Но если начать с малого, а потом добавлять, то может быть и успех... 
    | |
|  | |
| 
 Где взять эту ДОС-утилиту? Где взять библиотеки Си, описаные в руководстве пользователя? На компакте, шедшем с контроллером, их нет. | |
|  | |
| Напишите на info@prosoft.ru, мы вышлем Вам утилиту. Библиотеки устанавливаются с ней вместе. | |
| 
     Инженер-системотехник
 +7 (916) 477 3925 | |
|  | |
| 
 Я писал еще 6го мая. Сейчас повторил письмо. | |
|  | |
| Ответить   | 
| Переход на форум | Права доступа на форуме  Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |