Тема сообщения: Adam 5511 + Ultralogic 32
Автор: Leonid Uretsky
Тема: Adam 5511 + Ultralogic 32
Дата публикации: 05 Май 2005   16:46

Я сейчас делаю проект на контроллере Adam 5511, на Ultralogic 32. До этого с Ultralogic 32 не работал. Есть вопросы:

1. В конфигурации нет Adam 5511, есть 5510. Нужно использовать его?

2. Мне необходимо использовать порт COM1 как Modbus RTU Slave. Но в настройках есть только Master. Как быть?




Ответов:
Автор: Максим Ананских
Дата публикации: 05 Май 2005   20:23

1. Да. С точки зрения UltraLogik, ADAM-5511 практически ничем не отличается от ADAM-5510. Не забудьте отключить встроенную поддержку Modbus в ADAM-5511, иначе будут возникать конфликты. Вы потеряете возможность пользоваться Windows - утилитой. Для удобства загрузки программ в этом случае, с помощью DOS-утилиты загрузите исправленный autoexec.bat на диск C: контроллера, в котором строчку

adam5511.exe

замените на

call d:\autorun.bat

и, создав на D: файл autorun.bat, пользуйтесь им вместо autoexec.bat для вызова своей программы. Программы можно будет загружать через HyperTerminal с помощью утилиты transfer.exe, а также при помощи ADAM-5510 Series Utility, прилагаемой к ADAM-5510M.

2. Modbus RTU Slave пока не поддерживается.



-------------
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925


Автор: Leonid Uretsky
Дата публикации: 06 Май 2005   08:24
Первоначально опубликовано Максим Ананских

2. Modbus RTU Slave пока не поддерживается.

А как же быть? Нам необходимо использовать именно Modbus RTU Slave. Вобще странно, как же предполагается общение HMI с этим контроллером?



Автор: KozlovKS
Дата публикации: 06 Май 2005   10:44
Попробуйте зайти с другого конца. Сам по себе ADAM-5511 - этот уже ModBus slave - устройство во встроенным монитором ModBus для опроса его модулей. Вы может дописывать в память области ModBus свои данные, используя в UL32 пользовательские блоки. Правда, как будет жить сам встроенный ModBus вместе с проектом на UL пока не известно, все-таки будут крутиться две резидентные программы. Но если начать с малого, а потом добавлять, то может быть и успех... 


Автор: Leonid Uretsky
Дата публикации: 11 Май 2005   11:23
Первоначально опубликовано Максим Ананских

.... с помощью DOS-утилиты загрузите исправленный autoexec.bat на диск C: контроллера, в котором строчку ....

Где взять эту ДОС-утилиту?

Где взять библиотеки Си, описаные в руководстве пользователя? На компакте, шедшем с контроллером, их нет.



Автор: Максим Ананских
Дата публикации: 11 Май 2005   18:47

Напишите на mailto:info@prosoft.ru - info@prosoft.ru , мы вышлем Вам утилиту. Библиотеки устанавливаются с ней вместе.



-------------
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925


Автор: Leonid Uretsky
Дата публикации: 12 Май 2005   08:07
Первоначально опубликовано Максим Ананских

Напишите на mailto:info@prosoft.ru - info@prosoft.ru , мы вышлем Вам утилиту. Библиотеки устанавливаются с ней вместе.

Я писал еще 6го мая. Сейчас повторил письмо.