    Опубликовано: 12 Апрель 2005 05:42
В продолжение темы совместимости (т.е. несовместимости) модулей серий 5B, 6B и 7B фирмы Analog Devices с монтажной панелью MPB-XX фирмы Octagon Systems хочется задать еще вопрос. Что лучше использовать для аналогового ввода-вывода: UNIO96-5 (Fastwell) или 5700 (Octagon Sys.)? И совместимы ли данные периферийные модули с монтажными платами Analog Devices 5B02, на которые установлены модули серии 5B (AD)?
с наилучшими пожеланиями...
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Апрель 2005 20:07

UNIO - это универсальная плата дискретного ввода-вывода. Она подходит идеально для Grayhill, но с 5B модулями её связать никак не получится. А вот 5700 - вполне подходящий вариант.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
sas73 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Ноябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 24
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sas73 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Апрель 2005 15:08

Вообще то, плата UNIO96-5 может работать с аналоговыми модулями GrayHill, например, серии 73L, которые могут быть установлены в монтажную колодку TBI-24 и подключены шлейфом к плате. Таким образом, на эту карточку можно завести все 96 сигналов. Обмен карты с модулями идет по последовательному интерфейсу параллельно группами то ли по 4, то ли по 8, а время преобразования что-то около четверти миллисекунды, и в итоге получается в целом очень бодренько. К сожалению, никаким иным образом аналоговые сигналы в UNIO не заводятся. Не пробовал, но кажется можно совмещать по разным портам карты аналоговые и дискретные сигналы, что порой бывает необходимо. Кстати, если для Вас не критична высокая точность нормирующих преобразователей (используются обычные датчики с +/- 2-3% погрешностью) и позволяют климатические условия, то лучше использовать что-нибудь типа серии ADAM-3000. Легко монтируются, перестраиваются как входные, так и выходные диапазоны, недорогие, отчасти восстанавливаемые.

 