D. Ushkin Против каскадных регуляторов возразить немогу, в РД непомню каком каскадный регулятор рекомендуется для построение регулятора уровня в барабане котла. Стабилизирущий ПИ регулятор соотношения вода-пар (приток-отток) и корректирующий ПИ регулятор уровень-задание. Однако дело осложняется тем, что при изменении расхода воды в барабане происходят различные нелинейные процессы, и поэтому ПИ (П, ПИД) регулятор нельзя считать оптимальным. В настоящий момент остановился на каскадной структуре, с переменными параметрами настройки, зависящими от величины возмущения, в случае небольших возмущений систему можно считать линейной, и регулировать по ПИ закону с оптимальными настройками. При больших возмущениях параметры настройки меняются. Какой из современных алгоритмов возможно применить в данной ситуации? |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 22 Апрель 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Какие нелинейные процессы происходят при изменении расхода питательной воды? И что значит большие возмущения? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Lexa При увеличении расхода питательной воды уровень первоначально понижается (при уменьшении увеличивается). Это обьясняется тем, что питательная вода холоднее той которая в барабане, и обьем пароводяной смеси уменьшается. К большим возмущениям условно можно отнести изменение паропроизводительности котла, а к небольшим - изменение давления питательной воды, изменение давления в барабане. При небольших возмущениях нелинейных явлений почти незаметно. |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 69 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Так ведь все проблемы, связанные с неминимально фазовым объектом, по-моему, уже давно изучены, по-крайней мере, о влиянии холодной воды на уровень в обязательном порядке говорят в институте Может, книжки почитать: 1. Наладка систем автоматического регулирования барабанных паровых котлов/ А.С. Клюев, А.Т. Лебедев, С.И. Новиков. - М.: Энергоатомиздат, 1985. 2. Наладка систем автомаического регулирования котлоагрегатов/ Клюев А.С., Товарнов А.Г. - М.: Энергия, 1970. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 22 Апрель 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я по специальности - теплоэнергетик. И поэтому уверяю Вас, что Вы немного напутали. Уровень барабанного котла ведет себя немонотонно при возмущениях топливом и турбиной. При возмущении питательной водой - уровень меняется монотонно! Это не только в книжках написано, но и проверенно на реальных объектах.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сегодня смотрел на уровень в барабане, при увеличении паровой нагрузки котла, уровень не понижается, в первые 20-30сек наоборот повышается на 2-3мм, при неизменном расходе питательной воды.
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 22 Апрель 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
При увеличении расхода топлива (при неизменном расходе пит.воды) уровень сначала возрастает потом начинает снижаться.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <1 234 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |