Необходимо в течение 6 мес. регистрировать температуру различных зон доменной печи. Кличество каналов = 30...36 (3группы по 10...12 каналов). Частота опроса = 1 канал/мин (при аварийном сиграле = max частота опроса). Температура 20-1700 град. Расстояние от датчиков до операторской 30...100 м. Может быть кто-то встречал готовые решения. Буду очень признателен.
Vlad
Первоначально опубликовано Vlad
Необходимо в течение 6 мес. регистрировать температуру различных зон доменной печи. Кличество каналов = 30...36 (3группы по 10...12 каналов). Частота опроса = 1 канал/мин (при аварийном сиграле = max частота опроса). Температура 20-1700 град. Расстояние от датчиков до операторской 30...100 м. Может быть кто-то встречал готовые решения. Буду очень признателен.
Готовых решений наверно нет, а сделать автоматику сможет любая более менее приличная фирма по автоматики, можем и мы. Задача вроде бы не должна быть сложной с первого взгляда, а там ТЗ надо по подробней и смотреть что получится.
www.sinat.ru
А датчики уже установлены или необходимо их ещё как-то устанавливать в печь? И если нужно ставить - предусмотрены ли места для этого?
Посмотрите регистраторы фирмы Jumo
Датчики - термопары К-типа будут зачеканены в так называемые фурмы. А фурмы (3 штуки)будут установлены в свои посадочные места в стенках печи.
Vlad
Благодарю всех ответивших.
Нам интересно самим собрать такую систему, т.к. это работа со студентами в научном секторе политехнического института. К тому же проект малобюджетный и системные интеграторы вряд ли им заинтересуются.
Т.к. датчики измерения температуры сгрупированы в трех местах, предварительно решили собрать систему из трех баз с модулями OpenLine и контроллерами OpenDac вблизи от датчиков. Связь по Ithernet с офисным РС в операторской комнате, который организует опрос датчиков и документирование данных, ПО напишем сами.
За совет по конфигурации или предостережение от серьезных ошибок будем очень признательны.
Vlad
AI16 5A фирмы Fastwel 2 шт. 32 термопары, например. Посмотрите у них другие варианты
AIMUX 32С - коммутатор аналоговых сигналов
Задача не сложная. Сколько точек контроля температуры предполагается подключить? Задачу многоканального контроля температуры возможно реализовать при помоши модулей ввода. Для этого нужен модуль ввода с выходом интерфейс RS-485 (у отечественных производителей есть очень не плохие варианты, стоимость таких модулей, 8-ми канальных, 3200руб) и преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 (отечественный стоит 1500руб.). Такой преобразователь может работать с 32 модулями ввода... 32х8=256 точек измерения. Для небольшой системы вполне... ПО тоже можно купить самый простой вариант 3200руб... Если есть вопросы задавайте, в этой области у меня информации достаточно.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме