Возможен ли обмен данными между контролерами ADAM-5510 по RS485 с использованием протокола PLCNet встроенного в программу UltraLogik? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Должен Вас разочаровать, прямой обмен между ними невозможен. Дело в том, что у ADAM-5510 недостаточно ресурсов, чтобы быть мастером в сети PLCnet. Мастером (ведущим узлом) может быть только контроллер с процессором не ниже чем 80386. Таким образом, ADAM-5510 всегда является ведомым узлом в сети и не может запросить данные у другого устройства. Проблему можно решить, если данные будут передаваться между ними по инициативе ведущего узла. Например, с помощью SCADA-системы, которая будет копировать значения из тегов одного контроллера в теги другого. Разумеется, при отключении ведущего узла, обмен в сети остановится. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 14 Июль 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 28 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Для Максима Ананских: Причем мощность процесора? Что используете специальные команды для 386? или не написали поддержку в UL? Или всетаки нехватает памяти для размещения проги? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Памяти хватает с лихвой, но, видимо, недостаточно производительности процесора. Не могу сказать, используется ли 386 набор команд - UltraLogik писал не я - но вполне возможно, что используется. Поэтому, в силу указанных причин, Network kernel для ADAM-5510 не существует. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |