![]() |
сеть PLCNET на RS485 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 15 Март 2005 20:50 |
Кто знает что будет с сетью PLCNET на шине RS485, если один из участников сети перестанет работать, притом желательно перебрать все варианты отказов (обрыв линии, пропадание питания, зависание программы). Для примера участники сети: -контроллеры ADAM 5510 -компьютер со SCADA-системой через преобразователь ADAM4520 |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ничего не будет , кроме как пропадания данных от этого участника . Все участники сидят на 485 параллельно , а не последовательно . Тем более , что ADAM-5510 работает в PLCNET только как SLAVE ( по крайней мере при программирование в ULTRALOGIKе ) и сам не собирает данные от других участников .
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |