Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

ADAM 4571L

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
_Sergey_ Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _Sergey_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM 4571L
    Опубликовано: 02 Март 2005 12:21
Здравствуте!
Нужно создать сеть Ethernet к которой будут подключенны несколько модулей ADAM4571L (порядка 10) данные с которых будут передоваться в компьютер(на сетевую кару), в связи с этим меня интересуют возможности этого модуля:
1. Подерживает ли он двухстороннию передачу данных, или только передает данные в сеть Ethernet?
2. С точки зрения программирования как происходит процесс общения с модулями? Насколько я понял просто устанавливается на компьютере утилита которая создает для каждого ADAM'а свой виртульный порт и через него происходит обмен данными.
3. Возможна ли работа не через утилиту, а непосредственно через Winsocket?
4. Если аналогичные устройства других производителей?


Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Март 2005 12:54

Первоначально опубликовано _Sergey_

2. С точки зрения программирования как происходит процесс общения с модулями? Насколько я понял просто устанавливается на компьютере утилита которая создает для каждого ADAM'а свой виртульный порт и через него происходит обмен данными.

Совершенно верно. Обмен, разумеется, двусторонний.

Первоначально опубликовано _Sergey_

3. Возможна ли работа не через утилиту, а непосредственно через Winsocket?

Нет, для этого есть ADAM-4577/4579.

 

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
_Sergey_ Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _Sergey_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Март 2005 13:42
Огромное спасибо Вам за помощь!!! Теперь буду разбираться с 4577. Подскажите а есть ли много портовые устройства типа 4577? (4, 8, 16 портов)
Наверх
Yaro Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Март 2005
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Yaro Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Март 2005 10:36

Конечно есть. Дольше рассказывать будет, лучше сходи на сайт MOXA или на http://www.advantech.com.tw/products/Model.asp?Category_ID=1-M0GLR&BU=

Наверх
_Sergey_ Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _Sergey_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Март 2005 11:35
2 Yaro. Спасибо за подсказку!

Вот еще один вопрос интересует меня: есть ли утилиты дающие возможность создавать виртуальные Com порты для ADAM-4577/4579. Это нужно для совметимости со старым программным обеспечением.
Наверх
sergew Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 28 Февраль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 16
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergew Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Март 2005 06:30

Можно ещё использовать I-7188E, либа tcpip к нему прилагается, немного доработать руками и получится универсальный конвертер в функции которого входит.

1. Определение модулей УСО (при загрузке) подключеных к RS-485 (тип модуля, скорость обмена, адрес)

2. циклический опрос подключеных модулей.

3.Предоставление информации на верхний уровень о показаниях подключеных модулей по протоколу HTTP (формат данных XML) (скорость обмена 65535 тегов за 15 мсек)

4. Администрирование (задание пароля админа, порта опроса модулей УСО, включения режима отладки...)

5. Закачка обновлённого программного обеспечения по FTP

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz