радарный уровнемер E+H Micropilot S нужна консультация по работе |
|
Здравствуйте, можно ли измерять радарным уровнемером подтоварную воду? в документации на этот уровнемер написано что его можно настроить на любой продкут в зависимости от его диэлектрической проницаемости, в том числе на воду, так вот я предполагаю что если его настроить на воду, то он должен показать ее уровень в резервуаре, при этом игнарируя уровень бензина (на этой водой), хочу услышать мнение специалистов? спасибо |
|
![]() |
|
|
Не могу сказать точно как в E+H сделано, но у Magnetrol (принцип работы тот же) можно выбрать: лучшее отражение сигнала, первое отражение сигнала. Т.е. лучшее отражение - вода, первое отражение нефть. Это можно еще задать с помощью диапазона диэлектрических проницаемостей измеряемой среды. |
|
|
ЗАО "Теккноу" комплексные решения в области метрологии и измерений
|
|
![]() |
|
|
спасибо, ну вот у Е+Н, тоже можно устанавливать эти диэлектрические проницаемости, а воду можно посмотреть на эходиаграмме, там получается несколько "шишек" одна обуславливает воду, вторая нефть, другие могут обусловить всякие отражения от железок в бочке и т.п., но вот выходной сигнал мне кажется можно настроить только один - для нефти или воды, а вот у Магнетрола выходной сигнал так и будет показываться для двух характеристик вода и нефть или для одной из двух? и в каком он формате ? (4-20, ХАРТ, и т.п.). ну и если можно ссылочку на этот Магнетрол, спасибо |
|
![]() |
|
|
Как я понял с E+H у Вас с рупорной (бесконтактный радар) - тогда только изменив диэлектрические проницаемости и смотреть отражения. Не могу сказать как точно реализованов E+H. Попробую расскажу на примере Magnetrol (все едино). Вариант один: Бесконтактный радар Pulsar. После установки радар находит все "цели". С ЖК экрана (или по HART) "отбрасываем" ложные. Устанавливаем диэлектриескую проницаемость воды (она больше чем у нефти где-то раз в 60-70) и пытаемся мерить. Вариант два: Волноводный радар Eclipse (в среду погружается зонд). Более предназначем для измерения раздела сред. По HART может выдавать как верхний так и нижний уровень. По 4-20мА - только одно из двух (выибирается через меню усилителя или по HART). |
|
|
ЗАО "Теккноу" комплексные решения в области метрологии и измерений
|
|
![]() |
|
|
ну вобщем примерно понятно, я так же предпологал работать и с ЕН, только вот можноли это все делать дистанционно по тому же ХАРТ? еще одни вопрос по Pulsar: можно ли сделать так - с ПК программно установил проницаемость для воды, померил, получил данные, запомнил; потом установил проницаемость для нефти, померил, запомнил и т.п., |
|
![]() |
|
|
Обращаю внимание ZEROMAN, что html-ссылки общего характера на коммерческие сайты на форуме запрещены. Допускаются только ссылки на конкретные страницы/документы, отвечающие на запрос других посетителей форума, или некоммерческие ресурсы. |
|
![]() |
|
|
Сделать то можно, но погрешность в таком случае возрастет. Все же бесконтактные радары не совсем предназначены для измерения раздела сред. А как я понял судя по модели E+H - у Вас коммерческий учет. Pulsar - технологический учет (инвентаризационный). Цена ниже чем Micropilot S, но и погрешность вышеПо HART с Pulsar можно делать практически все, что угодно :). http://www.magnetrol.com/uk/html/products.asp?family=24 Но если нужен именно раздел сред - то волноводный радар (контактный) все же лучше. Тот же E+H или Magnetrol. http://www.magnetrol.com/uk/html/products.asp?family=1
|
|
|
ЗАО "Теккноу" комплексные решения в области метрологии и измерений
|
|
![]() |
|
|
да учет у меня коммерческий, посмотрю Ваши ссылки, спасибо |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |