Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Smarty Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: "Размножение" динамик в Iconics GWX
    Опубликовано: 25 Февраль 2005 12:02

Есть экран на который надо разместить большую кучу однотипных элементов отображения. Каждый элемент имеет кучу динамик типа: мигание, изменение цвета и пр. Причем источники данных для всех этих динамик различаются буквально одним-двумя символами. Так вот как проще размножить все эти динамики чтобы как можно меньше щелкать при изменении имен тегов. Может быть есть возможность эту форму как нить в текстовом виде открыть и оттуда как нить править..... типа как в DWX или AWX. Или тупо сидеть щелкать мышкой дни напролет?

Наверх
Smarty Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Январь 2005
Online Status: Offline
Публикации: 18
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Smarty Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 16:37

Нашел в общем как это сделать.....

если кому интересно:

в GraphWorx в меню динамика->редактор соединений есть волшебная кнопочка заменить....