Меня интересует вот такой вопрос:
Для примера возмем модуль ADAM 5050, в описании написано что входное напряжение: 0~+2В - логический 0 +4~+30В - логическая 1 так вот: Как поведет себя модуль если мы перирежим тот провод с которого мы считываем напряжение, он даст нам логический "0" или всетаки он вернет какоето другое значение? И как в таком случае опредилить аварию??? |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Контроля целостности входной цепи в дискретных Adam`ах нет (4ххх,5ххх). Насколько я помню, в случае разрыва цепи, сигнал всегда будет лог. 1. Для контроля целостности необходимо использовать другие методы. |
|
Новичок Присоединился: 07 Февраль 2005 Online Status: Offline Публикации: 25 |
|
Ну а почему "1", если в случае разрыва цепи входное напряжение будет равно 0 и в таком случае мы должны иметь "0". Или я в чемто ошибаюсь?
uzga Какие методы вы можете предложить для контроля целостности? |
|
Новичок Присоединился: 14 Июль 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 28 |
|
Ребята. Если вы вход модуля посадите на землю, то будет "1". А если разорвете линию-то на входе будет +5В т.е. "1". |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Для контроля целостности линии можно параллельно контролируемым источникам сигнала включить дублирующие их проверочные источники, например реле. Эти реле могут управляться как вручную, так и программно с целью проверки работоспособности основных цепей в автоматическом режиме. Такая система контроля используется в военной технике. Единственный минус - существенное увеличение компонентов системы, но если цена вопроса велика, то с этим можно смириться. |
|
Новичок Присоединился: 07 Август 2003 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 36 |
|
для контроля цепи нужно, чтобы в нормальном состоянии системы дискретные входы были на земле. Тогда в случае аварии или обрыва появится на входе + (См. руководство по ADAM. ) Там нарисована внутренняя структура входа. И реле не нужны. То у военных денег дурных много, если им бютжет урезать- то может думать начнут, а так пока, че думать- трясти надо.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |