Помогите с ADAM 5000

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
_Sergey Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Февраль 2005
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _Sergey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Помогите с ADAM 5000
    Опубликовано: 18 Февраль 2005 15:46
Подскажите каким образом можно опредилить неисправность каналов модуля ADAM 5050.
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Февраль 2005 12:49

А вы проверьте ИСПРАВНОСТЬ каналов модуля, в составе с любым контроллером серии 5000 (ADAM5000, ADAM5510, ADAM5511), с соответствующим программным обеспечением.

Если исправность канала не подтвердится, следовательно он неисправен.

Сергей
Наверх
_Sergey Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Февраль 2005
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _Sergey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Февраль 2005 11:06
Ну а как мне проверить исправность из своей програмы?
Есть ли такая комманда.
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Февраль 2005 21:43

Первоначально опубликовано _Sergey

Ну а как мне проверить исправность из своей програмы? 

А при чем здесь Ваша (или какая либо другая) программа?

Если вопрос стоит об исправности модулей, то они (модули) должны работать из ЛЮБОЙ программы, в случае использования ADAM5510(5511) простейшим вариантом программы будет simu5000.exe

Сергей
Наверх
_Sergey Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Февраль 2005
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _Sergey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Февраль 2005 11:58
А вот можетли "КАНАЛ" быть неисправным???
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Февраль 2005 18:29
Канал модуля вполне может быть неисправным, встречался с неисправностью выходного канала модуля 5056S. Оказалась неисправной микросхема выходного драйвера (название не помню, стоит рядом с выходами, после развязки), на радиорынке стоит 15р, после замены все заработало. Если в модуле 5050 неисправность аналогичного плана, можно попытаться "прощупать" неисправный канал до драйвера, для этого придется освободить контроллер и модуль от корпусов и аккуратно проверить наличие сигнала на дорожках и выводах микросхем, при подаче сигналов.
Сергей
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Февраль 2005 06:37

Если каналы дискретного ввода-вывода слаботочные, то их можно элементарно сжечь, включив в сильноточную цепь (Адамы не исключение, имеется соответствующий опыт).

Наверх