Программирование 5511 |
|
При программировании диска c: контроллера ADAM5511 из досовской XYZABCDEFG Tested RAM 244KH Загрузка происходила через COM3 контроллера и досовская утилита была Неоднократно пытаюсь загрузить образ в контроллер из папки ALLFILE: После программирования диска с: из под Windows загрузка проходит При программировании диска с: из под DOS загрузка заканчивается опять Утилита ADAM5511.exe работает аналогично ADAM5510.exe. Подскажите что-нибудь. |
|
![]() |
|
|
Такая же ситуация была :-(. Мы не стали брать АДАМы-5000 серии. Проще работать с ICP-Con 8000 серии, да номенклатура модулей существенно больше, советую обратить внимание. Под них есть как всякие СКАДы, но мы привыкле на СИ, работает как по Ehernet так и по Com 232 и RS-485. Мне нравится. |
|
|
www.sinat.ru
|
|
![]() |
|
|
Господа, я еще раз повторяю: программа для прошивки ADAM-551x работают под управлением DOS. В DOS-сессии Windows она не работает! Если у Вас на компьютере установлена Windows 9x/Me, необходимо создать вторую конфигурацию в config.sys для загрузки в режиме эмуляции DOS, прописав BootGUI=0 в Msdos.sys. Если у Вас NT4/2K/XP, просто установите MS-DOS второй операционной системой. Что же касается Вашего случая, при загрузке он выдает ADAM-5510/P31, то есть для программирования системой ParaDym-31. Вам стоит связаться с технической поддержкой Прософт. |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
Тоже не могу зашить программу ни на C, ни на D диски. Пробовал под MSDOS6.22,Win98/NT/2000/XP, на разных машинах. На некоторых удается записать на D диск (как правило это машины старые, с процеесором <600МГц и AT материнками), но на C не получается ни на одной. Пару раз удалось записать на C диск... при торможении процессора. Написал прогу которая отнимает ресурсы процессора и запись прошла. Больше повторить такой фокус не удалось. Сдается мне в AMAM5510 криво реализован механизм синхронизации при обмене по COM3... данные приходят ошибочные, контрольная сумма не сходится и кирдык |
|
![]() |
|
|
А ведь наверно правильно, я сразу и не подумал, что зависит от скорости проца машины, были с 5510, такие проблемы :(. По этому от них и отказались не удобно с ними работать было. |
|
|
www.sinat.ru
|
|
![]() |
|
|
А что делать, если при попытке перешить флеш-память через порт программирования, выдается сообщение, что COM- порт не готов, но Utility, Config работает через тот же порт.
|
|
![]() |
|
|
Я уже разобрался. У меня получилось перешить флеш-память контроллера (диска с:). Мне помогли консультанты из Прософта. Они выслали свою утилиту ADAM5511 под DOS. Кому надо, обращайтесь на dneprenko@folgat.dp.ua я обязательно вышлю 1. Наш вопрос Прософту 2. ихний ответ и утилиту.
|
|
![]() |
|
Решение нашлось случайно... пробовал на старой машине и пришлось отключить SMARTDRIVE... и вуаля - все (почти ) заработало... на С диск пишет без проблем, на D удалось записать только на 486 компе... Люди - отключайте SMARTDRIVE... |
|
![]() |
|
|
У меня тоже DOS-утилита ADAM5511 уже работает. Спасибо всем, кто помогал. Чистый DOS, во всяком случае мне, не понадобился. Из режима командной строки прекрасно работает. В эмуляторе режим терминал тоже работает.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |