Новичок Присоединился: 25 Июль 2003 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 4 |
Опубликовано: 25 Июль 2003 10:14 |
|
Есть оборудование фирмы Advantech: Проблема заключается в том, что модуль ADAM-4055, подсоединенный на COM2 контроллера (RS-485), не определяется из утилит: ADAM 5511 Utility и ADAM 4000/5000 Utility program. Подскажите, пожалуйста, как "достучатся" до удаленных модулей ADAM-4055 и программно и из утилит??? Заранее благодарен. |
||
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
||
Они и не должны определяться, поскольку ADAM-5511 не ретранслирует сообщения, посылаемые компьютером, с COM1 на COM2.
Что касается программного опроса, то пример с использованием библиотек Advantech и с обменом по протоколу ModBus приведен в документации на ADAM-5511. Для конфигурирования модулей 4000 серии Вам следует обеспечить прямое соединение между компьютером и модулями по RS-485. Это можно сделать с помощью преобразователя ADAM-4520 или коммуникационного адаптера, например, PCL-743. |
||
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |