Гарантированное питание контроллера |
|
Здравствуйте!
Как обеспечить гарантированное питание корзины контроллера. Мы используем 686e от Fastwela. Объясню суть: изменяемые настройки программы, счётчики и пр. мы записываем на встроенный флэшь диск контроллера каждую минуту. Появилось подозрение, что при пропадании питания на контроллере могут произойти фатальные вещи. Проведённые эксперименты показали, что так оно и есть. Файловая система упала и контроллер не перезапускается. Проделали тоже самое, но только теперь уже писали информацию на вставленную в контроллер карточку CompactFlash. Результат тот же. Естественно, системы используют 2 питания, но вероятость пропадания питания всё же есть. Как организовать бесперебойность питания в данном случае? Возможно существует какая-либо технология (приемлемая для данной архитектуры) или всё же придётся устанавливать промышленный UPS.... Нобходимо всего лишь обеспечить питание контроллера после пропадания питания на 2 цикла управляющей программы - максимум 250мс. За это время успеет придти сигнал об отсутствии питания и контроллер запретит запись во флэшь.... Заранее спасибо, Николай. |
|
![]() |
|
|
Лично я бы поставил обычную UPS-ку (например, APC BACK-UPS) и не парился бы. Что и делаем, когда это нужно.
|
|
![]() |
|
|
Добрый день!
Для контроллеров с PC архитектурой такие системы существуют.
Именно на тот случай, о котором Вы говорите, и с временем поддержки питания в 120 сек. Существенно дешевле чем UPS, и со встроенной поддержкой в ПО.
|
|
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
|
А самый бюджетный и "творческий" вариант - конденсатор несколько сотен тысяч мкФ в параллель источнику питания. Но здесь возможен перегруз источника питания при включении - на этот случай можно резистор на выход ИП перед конденсатором поставить.. В общем, творческий вариант ;) Зависит от конкретной схемы включения. |
|
![]() |
|
|
У Сименс в линейке Sitop есть специальный буферный модуль, подключающийся параллельно блоку питания на 24 В (https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/index.asp?aktPrim=0&nodeID=10022854&mlfb=6EP1961%2D3BA00&aktTab=4&lang=en). При нагрузке 5 А он обеспечивает поддержание номинала выходного напряжения до 800 мс.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |