ADAM-4570L |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 08 Февраль 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
Опубликовано: 08 Февраль 2005 11:45 |
Прошу помочь по использованию ADAM-4570L. Возможно ли использование ADAM-4570L для эмуляции COM-портов под операционой системой Win-XP или Win2000? EDG COMPort Configuration Utility запускается и видит и может менять настройки устройства. Запускаем EDG COMPort Mapping Utility, создаем 2 COM-порта, делаем Apply, перезагружаем систему. В диспетчере устройств новые COM-порты не появляются, тестирование в EDG COMPort Mapping Utility не проходят (все тесты FAIL). Возможно ли проблема в операционной системе? Надо ли использовать какие-нибуть дополнительные программы или утилиты кроме EDG COMPort Configuration Utility и EDG COMPort Mapping Utility?
|
|
Новичок Присоединился: 02 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
|
COM порты в диспетчере устройств и не появятся - это нормально.
Для тестирования устройства посредством EDG COMPort Mapping Utility нужно воткнуть перемычку в COM ADAM'а (поставляется в комплекте). Если с перемычкой тестирование закончилось неудачно, то дело в самом устройстве (ADAM) Вообще есть мануал (правда на английском), там elj,yj описана установка и настройка устройства по шагам. |
|
С уважением, Тимофеев В.В.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |