Help!!! |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 31 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
Опубликовано: 31 Январь 2005 10:06 |
В области по построению АСУТП недавно. Поэтому возниеает масса вопросов, и один из них относительно скорости передаваемой информации. Вопрос: планируется передавать данные с контроллера на пульт по радиоканалу (в данное время ведется поиск подходящего оборудования), какая допустима min скорость передачи данных, что бы обеспечить обновление экрана( на пульте) хотя бы с интервалом 3 сек.? Объем передаваемых данных не большой (прим. 5 аналоговых датчиков и 5 дискр. сигнала). |
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
В принципе любая подойдет... :) Удачи. |
|
Действительный член Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
|
6 аналогов - это примерно 6х8=48 байт 5 дискретных - это 1 байт Итого - 49 байт = 49*10= 490 бит/сек Добавить к этому : заголовки (и хвостовики если надо). Пусть 10 байт. Грубо говоря - при использовании радиомодема на скорости 1200 бит/с информация, с учётом передачи запроса, паузы и приёма ответа - 1 раз в 2 секунды ты будешь получать данные. С повышением скорости модема - время соответственно уменьшается. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |