Первоначально опубликовано sysavt
Есть две различные АСУ ТП, реализованные на различных аппаратных средствах. Одна из них реализована на Siemens и проблем по синхронизации внутри сети я не вижу... в другой по внутрисетевой синхронизации проблем тоже нет... но исторические данные этих АСУ ТП по времени не синхронны... Одно из решений - привязать эти системы к системе единого времени, но через одно устройство... Интересены устройства Siemens, позволяющие выполнить это. |
У SIEMENS (и возможно у других производителей) есть модуль сопряжения DP/DP (DP/DP coupler). Данный модуль служит для соединения двух сетей ProfiBus DP вместе. Данные побайтно
передаются от DP-ведущего первой сети DP-ведущему второй сети и наоборот. Сам модуль сопряжения DP/DP играет роль ведомого, подключенного к DP-сетям.
Правда мы таким приемом не пользовались еще (не было соответсвующей задачи).
Предложенное решение справедливо только в случае, если у Вас в сетях реализован протокол ProfiBus DP.