Синхронизация времени в АСУ ТП |
Ответить |
Автор | |
Участник Присоединился: 15 Январь 2004 Online Status: Offline Публикации: 46 |
Опубликовано: 26 Январь 2005 19:46 |
Добрый день! Какими техническими средствами VIPA и Siemens решается проблема синхронизации времени в АСУ ТП. Интересуют приборы, позволяющие синхронизировать с точностью до 20 мс и имеющие более 2 выходов синхронизации. |
|
Участник Присоединился: 04 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 76 |
|
Не совсем понятен Ваш вопрос. Если у Вас обмен данными между узлами (например, контроллерами) идет по сети ПрофиБас, то цикл можно контролировать по времени и осуществлять его достаточно быстро. Более того, по просьбе производителей частотных приводов в спецификацию ПрофиБас был добавлен профиль ProfiBus V2, который обеспечивает синхронизацию по сети с точностью до 1мксек! |
|
Участник Присоединился: 09 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 52 |
|
Имеется в виду синхронизация часов реального времени SIMATICов или что-то другое? |
|
Участник Присоединился: 15 Январь 2004 Online Status: Offline Публикации: 46 |
|
Есть две различные АСУ ТП, реализованные на различных аппаратных средствах. Одна из них реализована на Siemens и проблем по синхронизации внутри сети я не вижу... в другой по внутрисетевой синхронизации проблем тоже нет... но исторические данные этих АСУ ТП по времени не синхронны... Одно из решений - привязать эти системы к системе единого времени, но через одно устройство... Интересены устройства Siemens, позволяющие выполнить это. |
|
Участник Присоединился: 09 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 52 |
|
У SIEMENS (и возможно у других производителей) есть модуль сопряжения DP/DP (DP/DP coupler). Данный модуль служит для соединения двух сетей ProfiBus DP вместе. Данные побайтно передаются от DP-ведущего первой сети DP-ведущему второй сети и наоборот. Сам модуль сопряжения DP/DP играет роль ведомого, подключенного к DP-сетям. Правда мы таким приемом не пользовались еще (не было соответсвующей задачи). Предложенное решение справедливо только в случае, если у Вас в сетях реализован протокол ProfiBus DP. |
|
Участник Присоединился: 15 Январь 2004 Online Status: Offline Публикации: 46 |
|
Вообщем, в голове более-менее стало все укладываться... Нужен NTP-сервер, имеющий на борту Ethernet. Где такой взять? лучше производства Siemens
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |