svjaz’ s controllerom 6040 |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 05 Июль 2003 Online Status: Offline Публикации: 1 |
Опубликовано: 05 Июль 2003 16:39 |
Ya pytayus' svyazat'sya s kontrollerom Octagon po RS-485. Na skorosti 9600 - vse normal'no, na 115200 poluchayu musor. V chem problema?
Zhelezo: 6040 + NIM + ADAM-4520 |
|
Best regards,
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Очевидно, дело в том, что модуль NIM не поддерживает обмен на скорости более 38400 бит в секунду. Это написано в документации к модулю. Если вам необходима скорость больше - используйте внешний конвертер, например, еще один ADAM-4520.
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |