Подскажите кто-нибудь документ, где описаны требования к отображению информации на мониторах SCADA в АСУ ТП. Как обозначаются процессы открытия/закрытия задвижек, сработка датчиков и т.д.
![]() |
|
Мишаня
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сколько работаю - про такие документы и не слышал !!!
![]() |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 02 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Насчёт нормативных документов не слышал. Можно порыться в старых советских книгах по АСУТП. Например "Справочник проектировщика АСУТП" М., Машиностроение, 1983. стр. 372-375. - Рабочее место оператора Также, думаю, принятые по умолчанию в SCADA значения отражают общепринятое. Нпример, в Genie на дискретном элементе отображения по умолчанию "1" отображается красным, а "0" - черным. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 09 Июнь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 55 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ГОСТ Р МЭК 60073-2000 (Группа Автоматизированные системы)
Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначение органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации. ОКС. 01.070, 13.320 действие с 01.01.2002. соотв. МЭК 60073-96. Вот!!! Если найдёте, сообщите, пожалуйста. Буду признателен. ![]() |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
когда то работал на ТЭЦ там было так: на мнемосхеме щита управления: задвижка открыта - горит заленая лампочка задвижка открывается - зеленая лампочка мигает задвижка закрыта - горит красная лампочка задвижка закрывается - крассная лампочка мигает насос (или мельница или еще какой то эл.двиг) включен - горит заленая насос выключен - горит крассная аварийные сигнализации - мигает табличка с надписью аварийного объекта ну я так же делал и на мнемосхемах ПК в АСУ ТП, по тому же принципу |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
09/09/2005 Прикупил этот замечательный стандарт на http://gost-shop.org/ Цена смешная (24руб) - вещь полезная. Спасибо за название.
Удачи |
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |