![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 29 Октябрь 2004 09:24 |
Разобрался. Возмущение в моем случае - это изменение влажности сырья, то есть изменение “коэффициента усиления печки” k0 (Вт/градус), кторый входит в мою формулу коррекции задания. Так что, Вы совершенно правы, устранив статическую ошибку по управлению, я не устраняю ошибку по возмущению. Теперь надо решить как избавиться от статической ошибки, но это уже другой топик : ). Огромное спасибо за обсуждение ! |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |