Цифровой вольтметр в пульт |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 03 Июль 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 03 Июль 2003 11:37 |
Требуется цифровой вольтметр щитового исполнения для индикации скорости конвейера на пульте установки. 0...50 В. Нужен тип прибора, если такие существуют. Заранее благодарен... |
|
В.А.Петров
АО АВТОВАЗ |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 25 Май 2003 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 38 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Честно говоря, я удивлен, что до сих пор никто не ответил. Лично мне тоже кажется, что должны существовать готовые реле скорости для решения Вашей задачи.Если нужно только отображать информацию, то можно воспользоваться обычным мультиметром, только подключить его к внешнему стабилизированному блоку питания, например собранному на базе микросхемы 78XX. Можно перед входом поставить ему обычный резисторный делитель напряжения, для подгонки отображаемых параметров под фактическую скорость конвейера.Ну а если бы мне пришлось решать подобную задачу то, скорее всего, создал специальный прибор на базе какого-нибудь недорогого микроконтроллера со встроенным АЦП в индустриальном либо военном исполнении . Единственный недостаток сертификация этого прибора может занять больше времени, чем его разработка.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 27 Март 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 240 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я думаю можно использовать панельные индикаторы фирмы Омрон (серии K3TJ). Нужно будет только поставить резисторный делитель что бы привести сигнал 0..50В к более стандартным 0..5В или 0..10В. CD каталог Омрон можно заказать в Прософте (www.prosoft.ru)
Сергей Сорокин |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Июль 2003 Категория: Belgium Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Обратите внимание на продукцию Datel 40LCD 0/1-5 или Lascar.
Нареканий у нас нет и качество и точность довольно высокие |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |