ICONICS Modbus 3.0 & Функция 16 |
Ответить | Страница <12 |
Автор | |
Участник Присоединился: 17 Июнь 2004 Online Status: Offline Публикации: 70 |
Опубликовано: 22 Октябрь 2004 10:25 |
to michaelb: Последовательный опрос не подходит, т.к. по ТЗ мы должны архивировать все параметры, тревоги и события, заложенные в протоколе, непрерывно. Глупо, но таково ТЗ. Я больше 3-х месяцев пытался изменить этот бред, но проектант упёртый и считает, что только так верно. |
|
Алексей М. Лебедев
Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург |
|
Действительный член Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
|
Совсем и не глупо. Просто такова задача. Делали подобное и все сигналы требовалось архивировать непрерывно (более 2000). И совсем не атомный реактор
Но Модбус по одному каналу связи такое не вытягивает (в смысле времени обмена). Приходилось распараллеливать на разные порты.
|
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
Участник Присоединился: 17 Июнь 2004 Online Status: Offline Публикации: 70 |
|
Так и каналов у нас 10 штук, по 1 на каждый агрегат.
|
|
Алексей М. Лебедев
Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург |
|
Ответить | Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |