Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Связка Promass80-COMMUBOX FXA 191-Adam4571-RS-232

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Antony_a Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Январь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Antony_a Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Связка Promass80-COMMUBOX FXA 191-Adam4571-RS-232
    Опубликовано: 13 Сентябрь 2004 11:27
Есть расходомер Promass80 с подключенным к нему HART модем COMMUBOX FXA 191. Когда подключаем HART модем напрямую к компьютеру (к RS-232) устройство видится и данные успешно считываются. Но если использовать шлюз RS-232-Ethernet Adam4571 (то есть HART модем подключаем к Adam4571 и на каком то компе создаем виртуальный Com порт связанный с HART модемом) то начинаются проблемы. Прибор перестает видеться.
Сам Adam рабочий – тестировал при помощи заглушки и подключал модем. :) Чтение документации пока плодов не дает. Может быть у кого ни будь если мысли в чем может быть причина?

Кстати, большой респекта Lamerok за помощь с ПО для тестирования.

Наверх
AndreyVN Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 17 Май 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 52
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AndreyVN Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Сентябрь 2004 16:09

 Я бы посоветовал зпрограммировать ADAM на "эхо" (т.е. пусть он сразу возвращает команду, которую должен был послать HART модему), тогда можно будет протестировать характеристики Ethernet канала : время задержки, всегда ли Ethernet правильно собирает пакеты и т.п.

Андрей.

 

Наверх
lamerok Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 61
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lamerok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Сентябрь 2004 10:13

ХАРТ Модем питается по линиям RTS и DTR... наверняка питания нет....

Проверьте линии RTS и DTR должны переключаться в противофазе...

 

Наверх