Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто знает наверняка:
1. Возможна ли корректная работа контроллера SIMATIC S7 200+коммуникационный модуль расширения EM277 (6ES7277-0AA21-0XA0) в сети ProfiBus DP, где в качестве mastera выступает IBM PC-совместимый контроллер с коммуникационной картой Hilscher? Ну и вообще в сети с контроллерами от других (не Siemens) производителей?
2. Имеет ли коммуникационный модуль расширения EM277 (6ES7277-0AA21-0XA0) сертификат PNO?
Странно, что Вам не отетили на форуме сименса?
1.Работать с Hilscher будет. С другими абонентами тоже, однако, надо будет учесть с какой версией профибаса (DPV0, DPV1, DPV2) работает то устройство, с которым Вам необходимо связываться (ну и протокол тоже, FMS, S7, PA).
2. Сертификаn PNO он не может не иметь! ProfiBus это творение сименса, поддержка profibus.org от сименса и закрытость протоколов тоже от сименса!
Первоначально опубликовано ssazonov
<FONT face="Courier New, Courier, mono" color=blue size=3>Странно, что Вам не отетили на форуме сименса?
<FONT face="Courier New" color=#0000ff size=3>1.Работать с Hilscher будет. С другими абонентами тоже, однако, надо будет учесть с какой версией профибаса (DPV0, DPV1, DPV2) работает то устройство, с которым Вам необходимо связываться (ну и протокол тоже, FMS, S7, PA).
<FONT face="Courier New" color=#0000ff size=3>2. Сертификаn PNO он не может не иметь! ProfiBus это творение сименса, поддержка profibus.org от сименса и закрытость протоколов тоже от сименса!
Спасибо за отклик. Мы только начали осваивать ProfiBus и в связи с этим хотел бы уточнить:
I. Например, различие версий (DPV0, DPV1, DPV2) у оборудования, работающего в сети ProfiBus DP, повлечет их принципиальную несовместимость, или только некоторые ограничения?
II. ProfiBus имеет три типа:
1. ProfiBus DP;
2. ProfiBus PA;
3. ProfiBus FMS.
Что такое ProfiBus S7?
Вообще-то лучше предоставить Вам краткую документацию (или полную), а не обсуждать это в форуме. S7-коммуникации относятся к старшим линейкам (как и FMS) контроллеров S7-300/400. Исли вы работаете только с 200-й, то вам это и не нужно.
Какую конфигурацию системы вы хотите сделать, может проще по RS485 с компом общаться?
Первоначально опубликовано ssazonov
Какую конфигурацию системы вы хотите сделать, может проще по RS485 с компом общаться?
Однозначное требование к системе - обмен данных в САУ должен осуществляться посредством стандартизованной ЦПС.
А что такое ЦПС? А САУ, наверное, это Самоходная Автоматическая Установка (калибр орудия 159мм)?
Опять же, если вы собираетесь использовать только 200-ю серию, то самое простое купить преобразователь RS232/PPI и работать по PPI протоколу, для 200-й это стандартный вариант обмена, а через тот же коммуникационный порт (на CPU) можно работать и с частотным приводом по USS протоколу. Вы же не хотите рассказать, что за система должна быть, из каких компонентов должна состоять.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме