Какой способ вычисления значения с АЦП RTU 188 более правильный: 1) 0-5В: Vизм = АЦП * 5 / (2^12) 0-10В: Vизм = АЦП * 10 / (2^12) или же 2) 0-5В: Vизм = АЦП * 5 / 4095; 0-10В: Vизм = АЦП * 10 / 4095. |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Первый способ правильный (обеспечивает правильный наклон графика преобразования). При этом надо учесть, что 5 вольт на выходе никогда не будет. Начиная за 1,5 единицы от 5 вольт и до самих 5 вольт теоретически на выходе АЦП будет 0xFFF. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |