Формат времени в TWX32 | 
 
| 
   
   
    Ситуёвина ввела меня в полный ступор :). Создан экран в GWX32. На экране TWXViewer. Перьев нет. Только общий диапазон и время. Вызываю из другого окна как встроенное окно в нужном месте. Открывается, но время в английском формате (с АМ и РМ). Закрываю и открываю снова - время в нашем формате (24 часа). И так каждый раз после нового запуска проекта. Перековырял все настройки - ничего похожего нету :( . В системе язык по умолчанию Русский, Windows 2000 Rus SP4, формат времени в системе hh:mm:ss Как побороть? 
  | 
 |
| 
   
     
     Алексей М. Лебедев
 
   
  Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    а просто чекбоксы в TWXView перевыбрать -> Время - показать дату, Показать секунды и Apply - не получается? 
  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
   Нет. Результат тот же. Первый показ экрана с АМ(РМ), а повторные как надо ... 24h
    
   
   
   | 
 |
| 
   
     
     Алексей М. Лебедев
 
   
  Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Да, похоже на баг, и серьезный. Не будешь же передергивать экраны по разу при старте системы. Похоже парни обращаются к локальным настройкам времени только при закрытии окна.  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Да, это баг и он уже исправлен. Хотфикс (TrendWorX Viewer Hot Fix for SP1.zip) лежит здесь: ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/Genesis32/Fixes/V7/Unicode/7_1/ или здесь: ftp://ftp.classroom.prosoft.ru/Software/Fixes/V7/Unicode/7_1/ С уважением, Анна Долгова.  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    И все затихли. Спасибо Ане за подсказку. 
 Вывод только один - установите все текущие исправления и только после этого жалуйтесь.  | 
 |
| 
   
     
     Vladimir Voronenkov
 
   
  "Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    правильный вывод - знаешь, подскажи товарищу. Жаловаться на пенсии будем.  | 
 |
![]()  | 
 |
    Ответить   
   | 
  
| Переход на форум | Права доступа на форуме  ![]() Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме  |