Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
есть насос перекачки светлого топлива, на трубопроводе установлены датчики давления вход/выход исполнения EXi(a). По пороговым значениям датчиков и перепаду контроллер производит аварийную блокировку работы насоса. Вопрос в следующем: требуется ли в этом случае поверка барьеров искрозащиты? Если можно бросьте ссылку на нормативный документ, когда надо барьеры поверять. Заранее благодарен. |
|
Нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти без позора.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Мало вероятно, что есть документ прямо регламентирующий проверку барьеров. Есть общие требования к содержанию оборудования и порядку его периодической проверки, а так же действия при явной неисправности сопровождающейся повышенным риском воспламенения.
Может начать отсюда? ГОСТ 31438.1-2011 (EN 1127-1:2007) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Взрывоопасные среды ВЗРЫВОЗАЩИТА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 17 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 35 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Поверяется не отдельно барьер искрозащиты, а канал измерения целиком.
2. Поверка требуется только в том случае, если система управления является средством измерения. 3. Если система управления (и канал аварийных защит в ее составе) не является средством измерения, то поверка проводится только в случае требования к точности измерения по данному каналу (точности срабатывания аварийной уставки) в описании системы или регламенте вашего предприятия. И то, там скорее речь идет не о поверке, а о периодической проверке. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот вам единство борьбы противоположностей в действии.
![]() |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |