Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > ПЛК и микроконтроллеры
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

ADAM-4069 & Modbus

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Holo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Июнь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 24
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Holo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM-4069 & Modbus
    Опубликовано: 04 Март 2016 09:03
Доброго времени суток.

Не имеет ли кто-нибудь информации о командах протокола Modbus RTU для ADAM-4069. Конкретно интересует аналог ASCII команды #AABB(data) для одновременной установки значения всех 8-ми каналов. В документации Advantech-а списка допустимых команд я не нашел, наиболее подходящей представляется команда 15 (0xF), но у меня ADAM-4069 на эту команду не отзывается. Буду признателен за помощь.
Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Март 2016 13:42
глава  7-1  Relay & Counter Commands
http://www.bb-elec.com/Products/Manuals/ADAM-4000_manual_V17_8122011.pdf
Наверх
Holo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Июнь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 24
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Holo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Март 2016 12:08
В приведенном мануале я не нашел нужной мне информации.
В разделе 7.1 описаны команды протокола ASCII, а мне нужна команда Modbus.
Наверх
Holo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Июнь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 24
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Holo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Март 2016 13:45
Вопрос решился. Как обычно, был сам себе злобный Буратино, банальная ошибка в коде Smile. Прошу прощения за потерю времени. 
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz