Проблема с отображением графиков в TrendWorX32 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 18 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 23 Июль 2004 11:24 |
Genesis32 гуру, помогите! При добавлении одного custom пера все нормально, но при попытке добавления еще одного на тот же twxviewer отображаются данные только за последние 200 мс (несколько отсчетов справа). При этом хотфикс, про который здесь уже писали установлен. В чем грабли? |
|
Кривыми должны быть извилины, а не руки.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Какие версии (всего)? Какие тренды (реал\история)? |
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 18 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Нашел в чем багня была. Данные были из буфера. ChangeTrendDataRate(0); - и все ок. Дело в том, что я как бы одним махом добавлял много значений пера(больше 11 отсчетов). 11 отсчетов - стандартный период "освежения" пера, а с миллисекундами просто совпало... |
|
Кривыми должны быть извилины, а не руки.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Бывает! |
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |