WAGO 750-873 и Modbus

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
tip42 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 28 Февраль 2015
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - tip42 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: WAGO 750-873 и Modbus
    Опубликовано: 28 Февраль 2015 23:16
Здравствуйте. Который день бьюсь, ничего не получается, есть контроллер WAGO 750-873, хочу произвести обмен со скадой vijeo citect, по modbus по tcp. Ничего не получается, может кто сталкивался? Скажем делаю переменную которая с течением времени изменяется с true на false, как ее засунуть в скаду? Как настроить адресс контроллера? В какую переменную записать значение и как прочитать? Ничего не могу сообразить...
В этом деле опыта не много. Отдельно программировал входа, выхода, производил логические действия в контроллере. Со скадой так же, работал с ней автономно, изучал возможности. Теперь хочу попробывать произвести общение скады с контроллером. Как быть? Спасибо...
Наверх
tip42 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 28 Февраль 2015
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - tip42 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2015 23:19
Либо же хотя бы прочитать лектусом переменную с контроллера? Ну и записать?
Наверх
tip42 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 28 Февраль 2015
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - tip42 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Март 2015 17:41
Все получилось, спасибо! Адреса на запись начинаются с 40769 и т.д. со скады в них пожно писать по modbus TCP без лишних настроек со стороны контроллера.