Siemens 1212c AC/DC/RLY

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Gotare Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Октябрь 2014
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Gotare Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Siemens 1212c AC/DC/RLY
    Опубликовано: 29 Октябрь 2014 21:30
Доброе время суток, форумчане!
Нужна консультация по поводу 1200-го контроллера. Хочу купить данный контроллер для домашней лаборатории, в учебных целях. Всё бы ничего, да есть несколько вопросов.
1. В инструкции контроллера указан диапазон питания контроллера 85-264 В. Вопрос такой, требуется ли стабилизатор напряжения или собрать блок питания для нормальной работы контроллера или ему не страшны скачки напряжения в сети?!

Далее вопросы для тех, кто имеет возможность заглянуть в мануал, прикреплённый ниже.
В мануале со страницы 346-349 находятся паспортные данные. А схема подключения на стр. 350
Вопросы по соединению клемм.
2. Соединив клеммы М и 1М получу общий "минусом" для всех входов DI? (схема на стр. 350)
3. Судя по схеме, выходной клеммный блок запитывается отдельно, на клемму 1L нужно подать напряжение от 5 - 30 В пост. тока, либо от 5 - 250 В переменного тока и это послужит общим питанием на весь клеммный блок DO? А так же, есть возможность не использовать контакт 1L и каждый из выходов запитывать с разным напряжением?
4. На стр. 349, в графе "Ток (макс.)" указано значение 2 А. Хотелось бы надеяться, что это максимальный ток для каждого входа отдельно, а не для всей группы контактов DI.

Заранее благодарю за помощь!

Наверх
paul-th Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Март 2012
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - paul-th Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2014 12:44
Вы всё правильно поняли, стабилизатора не нужно, не страшны скачки напряжения, подключайте 220 вольт и всё. По нагрузке 2 А. на каждый выход, выхода релейные т.е. 2 А на контакт. Это максимальный ток, реальный рабочий желательно делать поменьше.
Наверх
Gotare Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Октябрь 2014
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Gotare Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2014 20:09
Первоначально опубликовано paul-th

Вы всё правильно поняли, стабилизатора не нужно, не страшны скачки напряжения, подключайте 220 вольт и всё. По нагрузке 2 А. на каждый выход, выхода релейные т.е. 2 А на контакт. Это максимальный ток, реальный рабочий желательно делать поменьше.

Благодарю за ответ! Всё доступно. Оборудование заказал. Thumbs Up