Регистрирую "regsvr32 mscomm32.ocx" - пишет, что "DllRegisterServer in mscomm32.ocx succeeded"
А при попытке вызвать его в GraphWorX'e пишет "MSCOMMLib.MSComm.1: Не удалось создать объект. Убедитесь, что объект присутствует в реестре"
Смотрю в реестре - он там есть (поиском по MSComm).
В чём может быть причина? Может кто с таким сталкивался?
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Чтобы пользоваться MSComm, нужно иметь лицензию (это строчка в реестре). Такая появляется, например, при установке Visual Studio.
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Просто поставь VBA 6.0, а при установке укажи что инсталировать только библиотеки, там по моему можно выбрать минимальный набор.
Удачи.
Да кстати а можно подробнее о задаче которую пытаетесь решить. Просто интересно.
Роман, задача такова.
Есть турбина со своей САУ. Необходимо на верхний пульт вытащить параметры из её САУ. Линия связи с ними только через COM-порт (по протоколу параметры идут пачками (почти Modbus, но не он). Параметров не много и обновление по ТЗ всей пачки - секунда.
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Максим, Роман.
Суть дела понятна. Когда я сам готовлю поставочную машину - что надо сделаю. Но как выдти из этой ситуации для комплекта ЗИП (необходимо составить инструкцию, в которой описать последовательность действий по восстановлении системы (например, при крахе системы)). Не буду ж я писать, что надо установить Студию (для объекта её ещё и купить надо:-).
Есть ли какой-нить механизм, который позволяет корректно регистрировать ocx-компоненты без установки пакетов разработки?
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Уффф.
Вопрос разрешился.
Просто перенёс лицензию в реестр вручную
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
А можно на примере показать, для всех участноков форума????
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме