Кто нибуть работал со SCADA системой Monitor Pro 7.0. Интересует любая информация по передаче данных в MSSQL. Наведите на путь истинный! Заранее спасибо |
|
![]() |
|
|
А что, Schneider Electric техподдержку Monitor Pro не осуществляет? Звоните туда и трясите.
|
|
![]() |
|
|
Если все еще нужна информация - свяжитесь со мной shtayg@kfw.ru. |
|
![]() |
|
|
Передача данных может осуществлятся путем настройки Сервера Monitor Pro, а конкретней - настройкой Data Logging и Historians. Также нужно не забыть включить в System задачу ODBCHIST.
|
|
![]() |
|
|
Native Interface для MSSQL в Mon.Pro (и в FactoryLink) нет. Поэтому - через ODBC. Для сервера - ODBC Historian запускать в System Configuration, Настроить ее панели. А Logger, PowerSQL (DB Browser), Trends не зависят от базы. В ODBC DSN добавить соотв. DSN для MSSQL. Для клиента (DbBrowserCtl) - только настройка апплета ODBC DSN. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |