![]() |
Проблемы с ADAM 5018 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 08 Июль 2004 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 08 Июль 2004 21:33 |
Здравствуйте, уважаемые!
Проблемы следующего порядка. Для измерения температуры (диапазон от 100 до -40 оС) в настоящее время используются контрольные самопишущие потенциометры (КСП-4) с термопарами ХК(L). Имеется большое желание автоматизировать данный процесс, для чего используются ADAM 5018 с термопарами хромель-алюмель (К) (термопары поверены, только что от изготовителя). При проверке на тающем льду (0оС) выявилось, что: 1. Погрешность показаний ADAM 5018 доходит до -6оС (желаемая максимальная погрешность +/-0,5 оС и меньше); 2. Наблюдается закономерность изменения показаний термопар в слотах и между слотами (ADAM установлен горизонтально, слотами во фронт, 6 слотов): в слотах температура повышается от верхней термопары к нижней, между слотами от первого к шестому). ИМХО, имеется "хороший" прогрев самого ADAM 5000, что и дает такую "картину". Пробовали обдувать вентилятором- разбег в слотах и между ними уменьшается с 2,0-1,0 оС до 0,5-1,0 оС, но это не выход; 3. Невозможно откалибровать ADAM 5018, поскольку при изменении температуры окружающей среды погрешость изменяется. У КСП-4 погрешность практически не изменяется от окружающей и находится в пределах +/- 0,2-0,3оС между термопарами (12- канальный КСП). Думается, что все эти проблемы от "нехорошей" компенсации температуры холодного спая. Каким образом можно решить данные проблемы? P.S. Используется программа "нарисованная" на Delphi |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 29 Июль 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 140 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А адам обязательно использовать? Мы применяем термодаты и по RS-485 данные вводим в комп.
|
|
www.sinat.ru
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 08 Июль 2004 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Хотелось бы на ADAM сделать, поскольку он более удобен/компактен (необходимо 40 точек измерения температуры), кроме того еще другими адамами считаются импульсы от токового преобразователя, плюс управляется отдельная холодильная установка.
Похоже консультацию здесь я не получу :( |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 29 Июль 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 140 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну для АДАМа еще софт нужен, а тут поставил прибор кстати они есть и 10 канальные, в твоем случае 4 шт. Подобрал ПИД коэффициенты, связал RS-485 и качай оттуда только данные, а контуры регулирования регулируются сами без тебя. |
|
www.sinat.ru
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 08 Июль 2004 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Mike_K
Спасибо большое за участие и подсказки, но... АДАМы уже куплены (имели с ними хороший опыт, но не с термопарами, а с ТСП). Плохо, что "продавцы" тех же АДАМов, не очень владеют технической информацией. А вообще взялись проводить калибровку как холодных спаев, так и самих термопар при разных окружающих температурах (главное что бы стабильность в отклонениях была). Наберем статистику, зашьем в прогу будет пересчитывать. >>Ну для АДАМа еще софт нужен ADAM Utilites приходит с самим АДАМом, а остальное свой программер уже написал. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 128 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А вы к ним обращались с этим вопросом? Это ведь форум журнала СТА, а не продавцов ADAMов... |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 29 Июль 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 140 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Продавцов АДАМов тут много, но правда молчат. Мы с температурными адамами с термопарами не связывались, а с подобными АДАМам ICP-Con-ами работаем просто с аналоговыми вводами выводами. |
|
www.sinat.ru
|
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Во-первых, диапазон измерения для термопары (K) - 0-1370 гр. Ц и точность измерения +/- 0,1% от диапазона измерения. Это прописано в руководстве пользователя. Не удивительно, что Вы при нуле получаете такую точность, так как измеряете уже около зоны нечуствительности. Абсолютная погрешность составит +/- 1.37 гр. Ц. Получается, что Вы используете только 10% от всей шкалы измерения. Второе. Модуль имеет один ВНЕШНИЙ CJC на семь каналов, которые находятся от него на разном расстоянии. Так что и здесь результаты прогнозируемые. Третье. Производитель честно указал температурный дрейф - +/- 25 PPM/гр.Ц и дрейф нуля - +/- 0.3 мкВ/гр.Ц. При 40 градусах окружающей температуры (если грубо) температурный дрейф составит еще +/- 0.5 гр.Ц к основной погрешности. Вы не смотрели, может быть Вы укладываетесь в эти рамки? Возможно, что производитель тут и не причем. Просто модули отвечают своим спецификациям, которые менее жестки, чем Ваши. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 08 Июль 2004 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
michaelb
>>А вы к ним обращались с этим вопросом? Это ведь форум журнала СТА, а не продавцов ADAMов... Пардон, возможно не точно выразился- упрек предназначался не к участникам данного форума, а в сторону конкретной фирмы-продавцу в г. Казани, которая вообще не может ответить ни на один технический вопрос. KozlovKS >>Абсолютная погрешность составит +/- 1.37 гр. Ц. Получается, что Вы используете только 10% от всей шкалы измерения. Но ведь этого ни кто не запрещает. Мы бы с удовольствием использовали имеющиеся в настоящее время в комплекте с КСП-4 термопары хромель-копель (L), но 5018 их не поддерживает. >>Модуль имеет один ВНЕШНИЙ CJC на семь каналов, которые находятся от него на разном расстоянии. Так что и здесь результаты прогнозируемые. Расстояние между ними минимально возможное, компактнее сделать вообще вряд ли получится. У того же древнего КСП-4 оно в разы больше. У адам-4015 погрешность аналогичная и диапазон не меньше у платинового термопреобразователя, однако мы получаем на такой паре погрешность измерения не хуже +/- 0,2оС. Вопрос в принципе предназначался тем кто использовал такую конфигурацию 5018-термопара(К) и каким-то образом решил эту проблему, например как здесь http://www.cta.ru/online/online_progr-tools.htm "К вопросу о компенсации температуры холодного спая при измерении температуры с помощью термопар", но все равно всем спасибо :) |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Насколько я понял, Ваш вопрос сводится к тому, как отключить внутреннюю компенсацию у ADAM-5018. Честно скажу - не знаю. Если только использовать UltraLogik + ADAM-5510, там это можно сделать программно, как в указанной Вами статье. У меня есть достаточно доступное изложение описанной там методики, если нужно, напишите мне на ananskih@prosoft.ru, я Вам пришлю его. Вообще же, наиболее компактное и экономичное решение, как Вы видите, не является наилучшим по точности. Есть интересные решения от Grayhill, от Dataforth - возможно, по метрологии они бы Вас устроили, но они не столь компактны и дешевы. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |