Интеграция ТЭКОН-19 в АСУ ТП

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
ewgeniy13 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Июль 2013
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ewgeniy13 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Интеграция ТЭКОН-19 в АСУ ТП
    Опубликовано: 08 Июль 2013 11:36
Добрый день!
У нас установлены счетчики газа ТЭКОН-19, которые необходимо интегрировать в АСУ ТП. Мы закупили конветреры из CAN - шины в протокол Modbus TCP (конвертер К-104). Теперь не удаётся его настроить. Сам конвертер К-104 по CAN - шине стучится в счетчики ТЭКОН-19, и если верить индикации - ответы приходят в конвертер (моргает запрос и ответ). Регистры в конвертере назначил, вроде бы всё настроил и сделал, но когда запросы делаю по Modbus, он не отвечает.

И ещё - не верхнем уровне используем сервер ввода вывода от wonderware, который встроен в ArchestrA 2012. Пробовал стучаться сервером KEPware - бестолку, пишет что удалённый контрорллер не отвечает.

Может у кого-то есть опыт интеграции ТЭКОН-19 в сеть АСУ ТП?
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Июль 2013 20:04
а вы просто какой нибудь программой пробовали связываться с конвертором? сервера - это самый последний этап
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
ewgeniy13 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Июль 2013
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ewgeniy13 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Июль 2013 08:53
Да, программой для конфигурации - без проблем связываюсь, настраиваю его. Он опрашивает счетчики, индикация запроса-ответа проходит. Причем, если счетчики отключаю от конвертора, запросы идут ответов нет, значит сконфигурировано правильно, и связь между конвертером и счетчиком есть.
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Июль 2013 11:37
Насколько я понял, конфигурите вы его через RS-232, а опрашиваете СКАДой через Езернет? А вы его хоть пингуете ? сетевой адрес, маска заданы правильно ?
Наверх
ewgeniy13 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Июль 2013
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ewgeniy13 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Июль 2013 11:48
Нет, он конфигурируется тоже по Ethernet. В общем, там система такая. Есть дип-переключатель, который выставляется в положение ON, и у него становится стандартный IP-адрес, и открывается доступ к конфигурированию. Потом этот дип-переключатель переключаю в положение OFF и по этому Ethernet-порту уже идёт опрос по протоколу Modbus с назначенными параметрами.
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Июль 2013 08:46
Вы ему в конфигураторе другой  IP-адрес назначаете или оставляете стандартный, после того как дип-переключатель переключили в положение OFF, он у вас пингуется в вашей сетке ?
Наверх
ewgeniy13 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Июль 2013
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ewgeniy13 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Июль 2013 08:54
Это всё проверил, он пингуется, в сети есть. Тут проблемы глубже - в настройках самого конвертера К-104 и счетчиков ТЭКОН-19. Запросы до конвертера доходят, сам конвертер опрашивает счетчики, но при попытке данные считать по протоколу с конвертера - глухо как в танке, ошибки выдаёт. Просто там специфика своя есть в настройках, в этом скорее всего проблемы
Наверх
wakh Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 31 Май 2012
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - wakh Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2013 06:15
Вам нужно изменить настройки DCOM в компе, что конкретно не помню - погуглите " настройки DCOM для OPC".
Наверх