Не получается залить программу через Wago IO-PRO 3 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 25 Апрель 2013 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 25 Апрель 2013 09:58 |
Не получается залить программу в контроллер 750-815/025-000 (13 модулей вывода 750-512 и 3 модуля ввода 750-1405) через программу WAGO IO-PRO32, выдает ошибку Communication Error (#0): Logaut Performed. Какие необходимо сделать настройки соединения?
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Настройки по умолчанию, указать только порт.
Важно не забыть выставить адрес контроллера в ноль. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 25 Апрель 2013 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо, все заработало.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |