ISaGRAF3 ICPCON - ошибка загрузки приложения |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Участник ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 51 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 29 Март 2013 11:17 |
Добрый день!
Столкнулся с проблемой неожиданного отказа загрузки приложения в контроллер I-7188EG Ошибка "неправильная база данных приложения [Motorolla/Intel]" Причем в контроллер перестали загружаться и более ранние версии приложения, которые работали на нем! В чем может быть причина данной ошибки? По всей видимости целевая система грузит программу в ОЗУ и проверяет ее и дает отказ не переписывая на флеш. После холодной перезагрузки контроллера программа записанная ранее продолжает работать. В оригинальной документации по ошибке следующее описание:
Incorrect application data base (Motorola/Intel) The application file, downloaded or backed up is not correct. This error appears if the application is generated for INTEL and downloaded on MOTOROLA (and reverse) or if the file has been altered. Что разработчики подразумевают, когда пишут что файл может быть изменен - не корректный CRC код? |
|
Практика критерий истины.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 51 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Причину отказа загрузки пока определить не удалось. Загрузку удавалось провести после прошивки MiniOS7 и таргета в контроллер. Выяснил что сбой загрузки не происходит если отключить OPC сервер Modbus TCP.
|
|
Практика критерий истины.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |