Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mutare Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Подключение счетчиков к контроллеру
    Опубликовано: 04 Январь 2013 23:02
Добрый день, уважаемые! С наступившим Новым годом)
Вопрос следующий, имеется OWEN ПЛК 110-60, счетчик воды (ВМГ, СКБ) с импульсным выходом на герконе, электросчетчик "Меркурий 230" с импульсным выходом на оптопаре. Задача подключить счетчики к дискретным входам контроллера. Соединяем по схеме: вход DI1 - геркон - S/S. Никаких активных элементов, источников питания и прочего не нужно?
Счетчики ВМГ, СКБ тут
Контроллер тут
Электросчетчик тут
Спасибо.
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Январь 2013 23:24
Читайте описание на контроллер:
http://www.owen.ru/uploads/instruction_manual_plc110_1151.pdf
страницы 58-61, там все разрисовано Smile
Наверх
mutare Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Январь 2013
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mutare Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Январь 2013 00:40
Я смотрел, именно поэтому и возникли вопросы, на схеме указано, что нужно включать в цепь еще и встроенный источник питания. На другом форуме прочел, что не нужно, вот и не пойму теперь. Были еще расходомеры с какой-то электронной схемой (датчик импульсов) на которую надо было подавать 12 В, чтобы получить импульс в итоге.
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Январь 2013 13:14
Ну на стр 57 (рисунок В1)
 показана внутренняя схема дискретных входов.  Их устройство и как подключить контактный датчик.  Конечно, нужно использовать источник напряжения.
По расходомеру.  Надо знать как устроен у него выход , обязательно.  Тогда никаких вопросов не будет при подключении.  Если ему надо именно 12 вольт - слепите простейший стабилизатор на 7812 и подключите к 24 от контроллера. Только радиатор небольшой понадобится.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
mutare Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Январь 2013
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mutare Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Январь 2013 14:08
Большое спасибо, не могли бы вы, помочь бедному студенту)) Я нарисовал схему подключения счетчиков к контроллеру, т.к. рисую первый раз, скорее всего там что-то не так.
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Январь 2013 21:04
Начните для первого контакта так:
 
 
Все другие контакты включайте между 43 и соответственно 8, 9 и тд
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх