Модель данного контролера позволяет использовать ASi но описания как его использовать и функции его использования, установка адресса и т.п. нету. может кто владеет такой информацией? |
|
|
С миру по нитке, что нить и придумаем.
|
|
![]() |
|
|
Модуль CM-ASi для LOGO представляет собой стандартное AS-i устройство. Адрес присваивается мастером AS-i (если у него есть такая функция) или с помощью программатора. Со стороны AS-интерфейса модуль виден как 4 входа и 4 выхода. Для программы в LOGO эти выходы являются входами и, наоборот, входы являются выходами. Таким образом организуется прозрачный обмен между мастером (к примеру, S7-200 с модулем CP 243-2) и LOGO. Описание, конечно же, есть. Вы можете найти его на сайте Сименс или здесь: ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Siemens/LOGO!/doc/LOGO_AS-i_en.pdf |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |