Добрый день, Сложилась следующая ситуация: к нормирующему преобразователю ADAM-3013 через разъем по 3-х проводной схеме подключен термометр сопротивления Pt100, при отсоединении ТС нормализованный сигнал на выходе ADAM-3013 остается неизменным, то есть сохраняет свое предыдущее значение. Как в таком случае можно отслеживать обрыв датчика? В чем может быть проблема?
Что то не написано как задавать поведение при обрыве. Скорее всего, это его штатное поведение. Плата за простоту. А вы разные варианты обрыва пробовали? Что то там светодиод статус измерения показывать должен. Но это изврат полный. Но тут так: вам фактически нужен модульный преобразователь с уставками, просто одна из уставок назначается на обрыв датчика - а это совсем другая история.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
А после снятия и подачи питания на А-3013, что он выдаёт?
При отсоединении датчика (разъема) на светодиодном индикаторе нечастые кратковременные вспышки (наличие питания). Если снять питание и снова подать, то на выходе 0. Не понятно, то ли дело в схеме самого модуля, то ли в программе его микроконтроллера.
Этот модуль аналогичен должен быть модулю I-7013 от ICP DAS. У этого модуля есть понятие: выводимое значение при выходе сопротивления за пределы диапазона, например, для вывода значений в %, это будет +9999 - сопротивление датчика больше максимального для диапазона датчика (обрыв), или -0000 - сопротивление датчика меньше минимального (замыкание). Ну и нужно учитывать схему подключения, 2-, 3-, или 4-х проводная. Могут быть нюансы. Но, всегда можно симитировать, и узреть конкретный результат, если затруднительно проанализировать. А удержание значения - это скорее всего продукт жизнедеятельности той программы, которая у вас отображает значение...
какое +9999? там токовый выход и все, и общение с контроллером несколькими дип переключателями. Это не адам и на айси, это таблетка простая в головку, которая в ток гонит датчик. Только для 4-20 понятно, как показать обрыв, а для 0-20(0-5, 0-10) непонятно. Поэтому, скорее всего, разработчики и не стали заморачиваться (хотя могли бы выдавать чуть больше верхнего значения).
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Тьфу, пардон... Привиделось, что это 4013...
Я так и понял. Просто, наверное, у буржуев датчики не обрываются! Гы гы гы!
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме