WAGO 750-512 и 750-513

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
vs318 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Март 2012
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - vs318 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: WAGO 750-512 и 750-513
    Опубликовано: 15 Март 2012 15:18

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница между модулями 750-513 и 750-512?

Немного непонятно - на схеме 513 – всего один Power jumper contact 

http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_dat/d07500513_00000000_0en.pdf

 А на схеме 512

http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_dat/d07500512_00000000_0en.pdf

Их три, однако в описании есть пункт:

«Notice:

An additional supply module must be added for operation with

250VAC / 30VDC.»

Каков порядок установки данных модулей на шину и нужен ли для этих модулей (если да, то для какого) модуль дополнительно питании?

Заранее спасибо!

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Март 2012 02:07
Разница отлично видна на приведенных схемах. Говоря кратко, 750-512 это выход 220В, а 750-513 это выход "сухой контакт".
У 750-513 выход изолирован, то есть выходные контакты электрически никак не связаны с другими контактами. А у 750-512 контакты реле имеют общую точку, которая через шину внешнего питания соединяется с общими точками соседних таких модулей. При использовании 750-512 вы можете завести питание (нейтраль и 220В) на модуль ввода питания, и оно автоматически раздастся на все релейные выходы. При этом достаточно просто подключить нагрузку к клеммам DO1 (DO2) и 0V, и она будет запитана при срабатывании реле.
С модулем 750-513 такой фокус не получится, напряжению на выходе взяться неоткуда, если только специально его не завести на каждое реле. Поэтому этот модуль имеет смысл применять там, где нужен просто "сухой контакт" на выходе. Этот модуль пропускает через себя шину защитного заземления, а значит, предыдущий модуль должен обязательно иметь соответствующий контакт. Модуль ввода питания перед ним ставить нет смысла.