Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Промышленные сети и коммуникации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Profbus DP

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Profbus DP
    Опубликовано: 29 Февраль 2012 14:24
 Кончился кабель для Profibus DP Cry, в наличии есть 5кат. экранированный 2х2х22AWG то же для промприменения, пробросить надо буквально 50 метров - обмен между расходомером promag 50 и S7-300 CPU315. 
У кого был опыт использования "неродного" кабеля Profibus DP, что присоветуйте ?Embarrassed
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Февраль 2012 16:44
Не используйте неродной кабель.
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Март 2012 11:03
Никакого криминала не вижу .  485 он и в африке 485.  Хвосты вы же согласуете.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Март 2012 22:19
Первоначально опубликовано Vald

Никакого криминала не вижу .  485 он и в африке 485.  
Так-то оно так, да только у "родного" волновое 150 ом, а у неродного 100 и если у Siemens приемопередатчики "заточены" под 150 - то это что-то да значит, поверю Александру (который Горский) у него по Siemens опыт большой.
Первоначально опубликовано Vald

Хвосты вы же согласуете.
promag 50 с буковкой-"J" именно под Profibus DP - т.е. получается уже согласован под "родной" Ermm
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Июль 2012 05:44
Смотря какая скорость обмена будет. Совсем недавно с объекта приехал, там мы под профибас бросили СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+1х2х0,75 нг(В)-HF ТУ 16.К99-045-2010
Он для профибас специально у них сделан, такой же цвет жил, такая же изоляция толстая как у антенного кабеля вокруг жил, только он гибкий (семь проводков в жиле). Так вот бабы-монтажницы взяли да подцепили не ту пару что для сети, а ту что для питания (1х2х0,75), ну в общем по сути кабель ШВВП. LOL я еще думаю блин что у меня связь более 1500 не получается настроить...
Слышите - 1500 бод на трехстах метрах, на простом ШВВП. Так что на 50м на езернетовской паре и на невысокой скорости можно, если нет ни чего подходящего, и самое главное категория объекта еще какая? У меня вот был кран для перегрузки ядерного топлива, я бы у себя не стал ставить что попало, а только то что положено.
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz