Суть проблемы в том.., что мне нужно передать параметр из VBA в ActiveX приложение которое у меня вызывается в Genesis32. ActiveX приложение (TestForm) сделано на delphi и уже готово принимать параметр через свойство objname. Искал в интернете информацию на эту тему.., но ничего не нашел.. Помогите плз.
Наверх
alfa2 Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 10 Март 2011
Online Status: Offline
Публикации: 39
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - alfa2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Февраль 2012 11:20

У моих соседей сделано так. через оператор  Shell 

ShellCmd = System.DocumentPath & "\MyAllExternalApps\MyActiveX.exe " & _

Chr(34) & "/sn=" & ServerName & Chr(34) & " " & _
Chr(34) & "/db=" & DatabaseName & Chr(34) & " " & _
Chr(34) & "/un=" & UserName & Chr(34) & " " & _
Chr(34) & "/p=" & Password & Chr(34) & " " & _
Chr(34) & "/tag=" & TagName & Chr(34) & " " & _
Chr(34) & "/inf=" & Info & Chr(34)
   
Call Shell (ShellCmd, 1)  