привет. Так как были проблемы, не работали сокеты на контроллере ADAM 5510 E TCP, то решил через ImageWorker загрузить новый образ диска D, 5510ETCP.img. Такое делал и раньше без проблем, но сейчас загрузка до конца не прошла, выдало Failure, и теперь при перезагрузке контроллера не загружается диск D, и нет доступа к терминалу и вообще к функциям контроллера. есть ли выход из ситуации?, в документации это не описано или можно выкидывать контроллер? |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 10 Апрель 2009 Категория: Afghanistan Online Status: Offline Публикации: 55 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
все тему можно закрывать))) вот похожая тема: http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3896 цитата: [QUOTE=akmal] Проблема решилась. Проблема заключалась в форматировании диска D утилитой .NET Utility. Утилита не видела диск D, писала ошибку unable to read drive D; Abort, Repeat, Fail. Нажимаем f (Fail), выбираем диск c. Запускаем программу DFMT.exe в опциях пишем D: /v. После форматирования даем имя диску, т.е. D:, диск D восстановлен.[/ QUOTE ]. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |