Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bini1988 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: SCADA GENESIS32
    Опубликовано: 15 Январь 2012 15:06
Добрый день

Досталось в наследство проект GENESIS32, взял из него несколько экранных форм для своих нужд, однако в режиме исполнения при переходе между этими формами всплывает сообщение:

Индикатор тревог
Ошибка открытия файла:
D:\..\IndicatorALRM.awi
Неопознанная ошибка

Данный файл присутствует в исходом проекте, но как его перенести в мой проект (по сути исправить путь к файлу)?

Перерыв кучу свойств нашел, что данный файл - файл конфигурации ActiveX индикатора AlarmWorX32 однако данного компонента на экранной форме не оказалось, может данный файл еще где-то прописывается?
Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Январь 2012 07:11
Как правило, AWX Indicator имеет смысл помещать на всех экранах проекта. Поэтому разработчики могли запихнуть этот компонент в шаблон экрана. Зайдите в Format -> Template -> Edit Applied Template и поищите индикатор там.
А вообще, странно все это. Если индикатор есть на экране (неважно, в самом экране или на шаблоне) вы должны его видеть. Возможно, разработчики поместили его в отдельный слой, который становится невидимым при отсутствии алярмов или сделали что-то еще в этом духе.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
bini1988 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 15 Январь 2012
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bini1988 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Январь 2012 04:41
Спасибо за совет, проблема решена. Искомый ActiveX компонент был найден он действительно прятался в шаблоне, правда он был уменьшен до размера иконки и помещен на кнопку, так что я принят его по началу за простую картинку.

Хотелось бы задать еще один вопрос, все пути к экранным формам в GENESIS прописываются "как есть", вопрос в том что будет, если я за упакую проект в ProjectWorX и распакую на другой машине, нужно ли заново прописывать все пути? 

Нет возможности самому проверить, а вот проект демонстрировать придется на другой машине.
Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Январь 2012 05:25
Я прописываю относительные пути с использованием обычных символов текущей папки ( . )  и папки "выше уровнем" ( .. ), и при переносе папки проекта на другую машину все работает нормально. Нужно правда учесть, что это касается GraphWorX. Если в проекте используются другие компоненты Gen32 (TWX, AWX, симулятор...), потребуется скопировать и перенести соответствующие файлы конфигурации и загрузить их на целевой машине
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz